• 钢筋2009中剪力墙遇洞口怎么钢筋不断开?

    下面2个图是一个楼层的,我先布置的暗柱,然后剪力墙通长布置,在布置洞口上连梁,最后布置的带型洞,为什么第一个剪力墙钢筋遇洞口断开了,而第二图中的剪力墙钢筋通过洞口未断开?

    带型洞

    通长

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 应当先布置洞口,再布置连梁就好了。

    2011-06-09 15:16:49 

  • 下面2个图是一个楼层的,我先布置的暗柱,然后剪力墙通长布置,在布置洞口上连梁,最后布置的带型洞,为什么第一个剪力墙钢筋遇洞口断开了,而第二图中的剪力墙钢筋通过洞口未断开? 第二图中的剪力墙钢筋通过洞口未断开的原因应该是你的带型洞最好删除重新布置一下,好像带型洞有问题。

    2011-06-10 10:08:26 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!