• 钢筋结构说明

    请问以下几条该怎么设置,谢谢! (1)所有相邻的板面或板底钢筋,若配筋相同应尽量拉通,不能拉通者锚入支座30d (2)沿纵横墙在每层结构标高层层设置圈梁,图中未标注的梁为圈梁,圈梁遇洞口梁底加2Φ12 (3)120隔墙下没有设梁的在板底加筋2Φ12 (4)板内通筋不进入与之平行的墙内或梁内,由墙边或梁边50开始铺设,板通筋遇洞口或板下降,板厚不同时应自行断开,支座加筋与通筋应间隔布置 (5)电梯机房墙体加筋3Φ8@300.错层板的地方在标高变化处均设圈梁
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    (1)所有相邻的板面或板底钢筋,若配筋相同应尽量拉通,不能拉通者锚入支座30d 布置板面和板底钢筋时,用多板布置一起设置,就可以拉通布置,锚入支座长度软件是根据,混凝土标号,抗震等级,设防烈度,图集规定选择的,如果需要固定值计算,需要在标价钢筋中编辑。 (2)沿纵横墙在每层结构标高层层设置圈梁,图中未标注的梁为圈梁,圈梁遇洞口梁底加2Φ12 圈梁的其他钢筋中添加。 (3)120隔墙下没有设梁的在板底加筋2Φ12 单构件输入中添加。 (4)板内通筋不进入与之平行的墙内或梁内,由墙边或梁边50开始铺设,板通筋遇洞口或板下降,板厚不同时应自行断开,支座加筋与通筋应间隔布置 单构件输入中添加。 (5)电梯机房墙体加筋3Φ8@300.错层板的地方在标高变化处均设圈梁 墙体其他钢筋中添加。

    2011-06-13 14:12:06 

  • 老弟,你找本钢筋施工规范和03G101图集从头到尾看两遍,再不明白,再提问。我会给你解释的。

    2011-06-10 20:46:09 