404425761pp 2011-06-09 16:13:00 | 陕西省 其他专业 | 584查看 1回答
钢筋里的连梁问题
图纸中是这样描述的: 1、 墙体水平分布钢筋做为连梁、框梁的腰筋在连梁范围内拉通连续配置; 2、当连梁、框梁两端剪力墙内无水平筋通过时,除注明者外,均另加腰筋A10-200, 问题1、这是什么意思啊,连梁、框梁在什么情况下才没有水平筋通过啊 2、我在03G101-1中51页看到这样一句话,当设计未注写时,侧面构造纵筋同剪力墙水平分布筋,这又是什么意思啊,如果我在做工程的时候,图纸没有注写侧面纵筋,也没有像上面提到的描述,我是不是都要在他的侧面纵筋里面吧剪力墙的水平分布筋给写上呢
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
如果连梁、框梁两端是剪力墙,剪力墙是梁的支座,剪力墙肯定设计有水平筋,那么水平筋就从连梁两侧通过去。如果连梁、框梁两端是暗柱或一端是暗柱时,连梁或框梁的腰筋就按A10在梁两侧,上铁和下铁中间设置,间距不而在于200mm
2011-06-09 18:11:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看