• 梁钢筋锚固长度的计算问题

    在框架梁里,梁下部通长筋锚固计算中用: 1, 支座-保护层+15d,还是用0.4lae+15.用哪种方法计算?它们的算法有什么不同? 2、如果支座小于0.4lae,钢筋锚固是什么情况?怎么计算? 3一施工单位钢筋下料就是按0.4lae+15D下的料,这样做正确吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、下部筋的锚固应该是伸至柱外边(柱纵筋内侧),且≥0.4lae。如果是0.4lae且不满足伸至柱外边(柱纵筋内侧)是错误的。 2、如果支座小于0.4lae,这一条08G101-11的44页有专门的解释怎么做。 3、施工单位的做法应根据图集要求做。

    2011-06-10 10:14:10 

  • 你好 1.这两种算法分别是直锚和弯锚,当支座宽度满足直锚按照直锚算,不满足直锚长度按照弯锚算 2如果支座小于0.4lae,钢筋锚固是:支座-保护层+15d 应该根据图集要求把 施工单位做法不对