1234567 2011-06-10 10:28:58 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 670查看 3回答
2009中梁从轴交点画的和从柱中心画的两种情况梁出的钢筋量是一样吗?
2009中梁从轴交点画的和从柱中心画的两种情况梁出的钢筋量是一样吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳2009中梁从轴交点画的和从柱中心画的两种情况梁出的钢筋量是一样吗? 对于框架结构来说是一样的,因为凡是节点的地方都有节点的设置,对于剪力墙机构的暗柱和框架梁来说就不一样。当梁绘制到暗柱的最外边缘,梁的钢筋按照直锚计算(前提是暗柱的长度满足直锚的长度)。当梁绘制到暗柱的中心就按照弯锚计算。
2011-06-10 11:24:45
-
如果梁支座构件图元绘制是正确的,那么梁出的钢筋量就是一致的。 梁钢筋筋计算:以梁净长为主要参数。梁起止点在哪都不影响净长。 剪力墙与暗柱,正确绘制应该是暗柱整体都位于剪力墙内,这样一来,无论梁的起止点在哪,软件都将判断该梁以剪力墙为支座(实际施工时也是如此)。只有这样,梁出的钢筋量才会一致。
2011-06-10 11:05:24
-
无论画到什么位置只要梁与柱相交并且显示了支座标记,软件会自动考虑扣减关系,计算结果是一样的。
2011-06-10 10:41:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看