huajob 2011-06-10 11:00:17 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 2107查看 2回答
标准层暗柱纵筋长度计算
标准层 暗柱 纵筋 计算公式为 层高 - 本层露出长度 + 上层露出长度问题补充:本工程为剪力墙结构。 为什么计算公式不是 层高-本层的露出长度-节点高+锚固 ?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果是中间层得话这个计算结果没问题 应为是标准层,上下两个相邻层的纵向钢筋需要连接,而且下面一层的纵筋伸上来、本层纵筋也要伸到上层(纵筋在每层的伸出长度都是相同的),所以这么一加一减,不就是还等于层高吗。 只要柱纵筋到了顶层时才会涉及到锚固问题呀
2011-06-10 11:04:22
-
这是暗柱,请看图片中的工程设置。
2011-06-10 11:05:10
-
GGJ2009默认暗梁纵筋的计算是:暗梁净长+两个LaE;但规范图示是:伸到墙端部(暗柱)弯折15D;到底应该怎样算呢?请教老师们,谢谢
-
GGJ2009默认暗梁纵筋的计算是:暗梁净长+两个LaE;但规范图示是:伸到墙端部(暗柱)弯折15D;到底应该怎样算呢?请教老师们,谢谢
-
柱纵筋长度变成 层高+上层露出长度 ,怎么少了减少本层露出长度
我的首层柱纵筋长度变成 层高+上层露出长度 ,怎么少了减少本层露出长度,但是基础层和其他楼层柱子筋长度 层高+上层露出长度-本层露出长度,却正常,到底哪里出错
-
暗柱纵筋上层露出的长度是为什么都是500,这个是根据那个规范那一页?然后修改计算设置跟框架柱一样,他计算又不会扣减梁的高度?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看