56****@qq.com 2011-06-10 16:11:55 | 内蒙古自治区 钢筋算量GGJ2013 | 656查看 3回答
暗柱拉筋个数计算
暗柱拉筋的加密与非加密区怎样规定的? 拓展区的拉筋怎样计算? 暗柱的拉筋又怎样计算? 我墙高4.82米 间距都是100的
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你这个柱,拉筋为单支箍,应为4.82/0.1+1=49根
2011-06-10 16:14:04
-
暗柱中的拉筋应该叫单肢箍,其加密与非加密应同暗柱箍筋;拓展区和暗柱中的单肢箍计算方法一样,应为构件截面尺寸减保护层加弯钩。
2011-06-10 16:20:45
-
暗柱拉筋的加密与非加密区怎样规定的?------------一般暗柱没有加密与非加密区; 拓展区的拉筋怎样计算?--------------按设计注明,常规一般同暗柱箍筋; 暗柱的拉筋又怎样计算?-------------直径间距同暗柱箍筋;
2011-06-10 16:14:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看