13****@qq.com 2011-06-10 17:10:49 | 河南省 其他专业 | 1788查看 4回答
电气应急照明及疏散指示灯
请问专家:应急照明及疏散指示灯管沿顶板敷设,灯距顶0.3m,那么每个灯是否计算2根0.3的管,最后一个灯计算一根0.3的管?问题补充:还有普通插座沿地板敷设,插座距地0.3m,那么每个插座立管是否计算2根0.3m的管,最后一个插座计算一根0.3的管?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳灯距顶0.3m,那么每个灯是否计算2根0.3的管,最后一个灯计算一根0.3的管? 答:灯是不需要计算2根0,3的管的,它是在顶板线盒内做接头,用金属软管引下。 普通插座沿地板敷设,插座距地0.3m,那么每个插座立管是否计算2根0.3m的管,最后一个插座计算一根0.3的管? 答:插座立管根数是对的,但高度不对,应该计算砼板内的高度及线盒高度。
2011-06-10 21:22:04
-
应急照明及疏散指示灯管沿顶板敷设,灯距顶0.3m,那么每个灯是否计算2根0.3的管,最后一个灯计算一根0.3的管。哪个灯也不算管,这属于软管追位。 普通插座沿地板敷设,插座距地0.3m,那么每个插座立管是否计算2根0.3m的管,最后一个插座计算一根0.3的管?算法正确。
2011-06-10 17:20:16
-
应急照明及疏散指示灯管沿顶板敷设,灯距顶0.3m,那么每个灯是否计算1根0.3的管2对线,最后一个灯计算一根0.3的管一对线。---是的。
2011-06-10 17:15:06
-
第二位的说法是正确的,计算规则就是这样的。
2011-06-10 20:05:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看