冰百合 2011-06-11 15:09:01 | 云南省 安装算量GQI | 2143查看 1回答
消防系统管线算量
本人刚接触火灾自动报警系统中的管线算量,在报警系统中要计算电源线、信号线、电话线、漏电报警总线、排烟风机直控联动线路等,但在平面施工图纸上这些都是连在一个回路上的,要怎样区分并分别计算这些线路呢?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、总线单算:至各个设备如探头,模块等 2、电源线单算:至控制模块,声光报警等 3、电话线单算:至电话插孔,电话分机 4、漏电保护线单算:至需要漏电保护的设备 5、风机直启线单算:至风机的直启线,水泵的直启线等
2011-06-11 15:43:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看