娜风之步 2011-06-12 12:56:59 | 北京市 土建算量GCL2013 | 802查看 3回答
剪力墙后浇带从窗洞口穿过,但其后浇带混凝土和模板都未扣除洞口,为什么?
None
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
请参看下图。这是后浇带的三维图,该后浇带是从下至上一次性绘制而成。 显然,门窗洞口处并无后浇带,也就不存在扣除的问题。 从后浇带的作用,可以知道,凡是后浇带范围内的构件,其砼都是稍后浇捣后。仔细查看图形算量软件中工程设置里有关后浇带的计算规则,会发现,软件计算后浇带的方法是:后浇带范围内的所有构件图元砼体积都被扣除后,当做后浇带的砼体积。门窗洞等构件图元无砼,后浇带砼量中当然没有门窗洞的砼量,也就不存在扣不扣的问题。 “查看一下计算式,计算结果是按洞口位置有后浇带计算的” —— 的确如此。 但查看有关后浇带计算规则,并没有涉及后浇带遇洞(剪力墙洞、现浇板洞)的有关扣减规则。是千赢官网首页登录入口的疏忽,还是有规定“后浇带范围内不能设置门窗洞,遇门窗洞口时后浇带应绕过”?从后浇带的作用来看,后者的可能性居多。查了很多有关后浇带的资料,均无相关说明,又找不到后浇带的规范图集,所以最终不能肯定到底是什么原因。 建议按软件计算的结果出量,暂不处理。 与绘制方法也有一定的关系。请参看下图2、图3 。仔细检查一下设计图,如果的确是包括了剪力墙及其门窗洞,与设计员沟通下。
2011-06-12 13:13:56
-
剪力墙后浇带从窗洞口穿过,但其后浇带混凝土和模板都未扣除洞口---计算汇总以后,手算调整。楼下的回答很清楚。
2011-06-12 13:11:52
-
应该征求设计单位意见,洞口位置有后浇带是否移个位置?
2011-06-12 19:31:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看