• 关于钢筋锚固的问题

    我的工程是地下室人防,底板筋锚固图纸说明是=1.05lae,我在千赢官网首页登录入口上把锚固修改为1.05la,但是一直是设置不上,这块怎样修改?怎样能修改为1.05lae
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 先按软件默认的计算,然后,点【编辑钢筋】调整,锁定。再汇总计算。

    2011-06-12 20:04:12 

  • 您是在哪输入的? 如果是在该板底筋属性——计算设置——板 里输入,应该加一个乘号 “*”,即输入格式为: 1.05*lae 参看下图1 。 如果是在该板底筋属性——钢筋锚固 栏内输入,则必须输入具体数值 1.05*24*12=302.4 (即1.05*锚固系数*钢筋直径)。参看下图2 。 朋友,我上面说的是现浇板。筏板底筋,在该筋属性“钢筋锚固”里修改最方便。参看下图3 。

    人防

    板筋

    答疑解惑

    2011-06-12 20:55:15 