小吴 2011-06-13 01:16:05 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1581查看 4回答
剪力墙水平筋在梁节点处锚固
为什么剪力墙暗柱的两端是框架梁的时候,在梁节点处剪力墙的水平筋是直锚的,而梁节点一下是弯折锚固的,请问怎么样才可以变成弯折锚固呢 2端没有框架梁的时候,水平筋都是弯折的问题补充:如果是图集构造,请问在在哪一个图集,我图集找遍了,也找不到剪力墙水平筋跟梁节点处的直锚构造,剪力墙是跟暗柱搭接,暗柱的构造是伸到柱对边钢筋内侧弯折锚固的,如果我不想采用直锚,还是采用弯折锚固,软件可以设置吗
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是的,软件的设置是根据图集的要求:能通则通的原则。 剪力墙的水平钢筋在框架梁的位置上是可以通过的,所以计算出来的是直锚。
2011-06-13 07:01:17
-
为什么剪力墙暗柱的两端是框架梁的时候,在梁节点处剪力墙的水平筋是直锚的,而梁节点一下是弯折锚固的,请问怎么样才可以变成弯折锚固呢 2端没有框架梁的时候,水平筋都是弯折的 【剪力墙、梁构件也好能直锚,软件都是按直锚考虑的】
2011-06-13 07:15:25
-
支持小龙的答复
2011-06-13 08:21:02
-
在剪力墙中,框架梁主筋锚入剪力墙中基本都是直锚的,你不要认为有暗柱就可以弯折锚固,因为暗柱是剪力墙的一部分。 框架梁主筋伸入剪力墙中的长度究竟是多少,这个要看设计要求,有的设计要求墙肢长度大于2米,采用直锚,墙肢长度小于2米,伸到对边即可。在锚固区仅仅是主筋进去,箍筋不要设置。 如果设计没有要求,那就是直锚。 听说这个问题,101图集即将出新版予以解决。
2011-06-15 07:57:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看