DH6115822 2011-06-14 07:27:18 | 河北省 其他专业 | 397查看 3回答
外墙摸40厚自调温相变节能材料后还用摸水泥砂浆吗
外墙摸40厚自调温相变节能材料后还用摸水泥砂浆吗
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳墙体基层必需抹水泥砂浆,抹40厚自调温相变节能材料后是不用抹水泥砂浆,当设计有要求时也就是加抹一层5mm抗裂砂浆。 工艺流程及操作要点 1.工艺流程: 基层处理→贴饼→分层涂抹FTC材料→敷设耐碱玻纤网布→检查→清理 2.操作要点: 2.1基层处理 将板底或混凝土、砌块等抹灰面上的杂物清理干净,对于钢筋混凝土结构,应将混凝土上的突出物剔除,并将模板接缝处残余的海绵条或胶带纸等清理干净。将基底上浮尘扫除,用水喷淋,使之湿润。同时应对施工部位的楼地面进行清扫,以利于抹灰后清理抹灰时产生的落地FTC自调温相变节能材料。 2.2贴饼 厚度控制点采用FTC节能材料设置,大小为20*20,厚度为所需保温层厚度,保温层厚度控制点间距宜为1.5m以内。 2.3 FTC节能材料分层涂抹 1)拌料:用人工按FTC材料:水=1:2(重量比)搅拌均匀成膏状,随拌随用。注意:严禁使用机械搅拌。 2)涂抹第一层FTC节能材料。要求厚度不得超过10mm,必须压实,表面留毛面。 3)第一层形成初凝后,涂抹第二层,厚度不超过15mm,以此类推,直至设计厚度。注意点:下一层涂抹必须在上一层材料未干燥前进行,同时分层之间必须留毛面。 4)分层涂抹时,应适度按压,以确保层与层之间能形成有效粘结,但不可在同一部位来回抹压。在涂抹中,发现有鼓包产生,应及时剔除补抹。 2.4 敷设耐碱玻纤网布 1)FTC材料表面收光时,把耐碱玻纤网布用抹子直接压在材料表面,同时收光,严禁漏铺。 2)耐碱玻纤网布敷设时要求平整、无皱褶,顺序搭接,搭接宽度30-50mm;外檐敷设时搭接宽度80-100mm;阳角与保温接茬处压贴100mm宽的耐碱玻纤网布。
2011-06-14 07:41:42
-
一般不用再抹水泥砂浆了。具体按照设计要求。
2011-06-14 07:31:56
-
楼上回答的很详细,一般做保温砂浆的,就不在抹水泥砂浆,只在抹一遍抗裂砂浆,加网格布
2011-06-14 07:55:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看