持剑笑天 2011-06-14 09:31:55 | 河南省 其他专业 | 4646查看 4回答
室内消火栓给水泵和组合式消防柜(内含消火栓\水枪\消防按钮\干粉灭火器)套哪个定额
None
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、 消火栓消防系统的消防水泵安装应该套河南省08《机械设备安装工程》定额册中的水泵安装的定额子目。消防水泵一般以单级立式泵为多,楼层高面积大的时候设计时选择的消防水泵会是多级泵,所以根据消防水泵的单级或者多级、立式或者卧式,套相对应的定额子目既可。 2、组合式消防箱的安装应该套‘室内消火栓安装’的定额子目,消火栓安装在定额中是以‘套’为单位的,所以输入主材单价的时候既包含‘消火栓箱体、消火栓头、水龙带、水枪、连接附件以及手提式干粉灭火器等’中内的成套组合单价。
2011-06-14 12:42:37
-
水泵套用第一册机械设备安装中泵的子目。 组合式消防箱套用消火栓子目,工作内容包括栓和箱体安装,换算主材即可 工作内容:预留洞、切管、套丝、箱体及消火栓安装、附件检查安装、水压试验。
2011-06-14 09:47:12
-
这个消防里面有对应的定额你要仔细查看
2011-06-14 09:35:33
-
消火栓子目中只有室内消火栓和室外消火栓,包括箱体安装。箱体的价格可以调整。
2011-06-14 09:59:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看