• 避雷装置制作、安装如何套定额?

    030209002001 避雷装置制作、安装 1.受雷体名称、材质、规格、技术要求:利用-25×4热镀锌扁钢沿女儿墙、屋面板、装饰构架中暗敷作避雷带 2.引下线材质、规格、技术要求:利用柱内四根主筋为引下线 3.均压环材质、规格、技术要求:利用外墙梁内二根主筋焊接连成均压环 4.防雷测试盒制作安装、焊接等均满足设计及范围要求,安装部位详图 5.重复接地按图纸要求 套四川安装定额如何套? 谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    所提到的若干项均在电气设备安装工程定额册的‘防雷及接地装置’章节内查找并套相关相对应的定额子目。其主要子目有: 1、避雷网安装的定额子目。 2、避雷引下线敷设的‘利用建筑物主筋引下’的子目。由于是利用柱内4根主筋引下,所以工程量应该按照单根长度乘以2。 3、避雷网安装中的‘均压环敷设(利用圈梁钢筋)’的子目。按照圈梁周长计算工程量。 4、防雷测试盒的安装,套‘配管、配线’章节内的‘接线箱安装’的子目。 5、至于重复接地的具体内容则按照设计图纸的设计接地防雷系统的具体明确要求,按照据实计算工程量套‘接地极敷设’、‘接地母线敷设’、‘接地跨接线’、‘断接卡子安装’等相关子目。 6、另外2项与3项施工中的引下线钢筋与圈梁钢筋的所有交汇处,还得据实计算交汇焊接处数,并套‘柱主筋与圈梁钢筋焊接’的子目。 7、整个防雷接地系统施工完毕以后还得进行接地装置调试,所以应该套接地装置调试中的‘接地网(系统)调试’的定额子目。

    2011-06-14 15:22:40 

  • 以上5条,都能在安装定额第二册找到对应子目。

    2011-06-14 10:11:23 

  • 1、套避雷带安装子目; 2、避雷引下线子目; 3、套避雷带均压环子目; 4、防雷测试盒套接线箱子目; 5、重复接地套接地调试子目; 因我没有四川的安装定额,你对着当地定额查下编号就可以了。

    2011-06-14 11:04:04 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map