• 空调水管部分改造后系统打压、泄水问题

    空调系统安装、验收后,有部分需要改造的,这部分做好在做水压试验和泄水的时候,是否要整个系统一起进行液压试验和水冲洗,然后泄水? 请举出说服性理由及依据! 我是河北的,对北京的造价还不太熟悉,现在做北京一个工程的审计工作,部分改造后要的整个系统的水压试验,觉得按照一个部分的就可以了,但找不到说服性的文件
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你只需要对改造部分进行水压试验和管道冲洗。然后与整个系统连接就行了。 这就是根据规范啊,施工完的管道需要试验和冲洗。 管道工作内容里包括了水压试验,规范要求管道要冲洗。假如你拆卸一台风机盘管,你还要对整个楼层都再进行一次水压试验和管道冲洗吗,这才没有说服了。 留堵洞眼、切管、坡口、调直、煨弯、挖眼接管、异形管制作、对口、焊接、管道及管件安装、水压试验。

    2011-06-14 10:32:31 

  • 一套设备改造维修后为了确保安全运行,整套设备都要进行安全试压、泄压

    2011-06-14 10:33:24 