gzc9520 2011-06-14 10:23:24 | 河北省 安装 | 1300查看 2回答
空调水管部分改造后系统打压、泄水问题
空调系统安装、验收后,有部分需要改造的,这部分做好在做水压试验和泄水的时候,是否要整个系统一起进行液压试验和水冲洗,然后泄水? 请举出说服性理由及依据! 我是河北的,对北京的造价还不太熟悉,现在做北京一个工程的审计工作,部分改造后要的整个系统的水压试验,觉得按照一个部分的就可以了,但找不到说服性的文件
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你只需要对改造部分进行水压试验和管道冲洗。然后与整个系统连接就行了。 这就是根据规范啊,施工完的管道需要试验和冲洗。 管道工作内容里包括了水压试验,规范要求管道要冲洗。假如你拆卸一台风机盘管,你还要对整个楼层都再进行一次水压试验和管道冲洗吗,这才没有说服了。 留堵洞眼、切管、坡口、调直、煨弯、挖眼接管、异形管制作、对口、焊接、管道及管件安装、水压试验。
2011-06-14 10:32:31
-
一套设备改造维修后为了确保安全运行,整套设备都要进行安全试压、泄压
2011-06-14 10:33:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看