胡子 2011-06-14 10:42:42 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 1739查看 1回答
板的分布筋怎么设置?
朋友做了个工程,实际图样我没见,但朋友和我说过几次,他做的那个工程板负筋的分布筋没有计算,是整个工程都没有,工程设置等等都弄了,刻汇总计算后找不到分布筋,编辑钢筋中也没有分布筋的影子,但同一电脑上做的其他工程都有。还有阀板基础,阀板基础靠近几个独立基础的地方,竖向的面筋缺失,从电脑中图纸的上方到图纸下方,很奇妙的空着,横向的面筋在缺少竖向面筋的地方断开,缺少了一个独立基础的距离。可惜没图,汗。。。。。。哪位大大能告诉俺一声这可能是什么原因吗?万谢!!!!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳分布筋需要在定义负筋时设置的; 查看计算设置是否修改为遇独立基础断开了。
2011-06-14 10:51:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看