    多层框架宿舍楼45kg-60kg都是正常范围

    2011-06-14 16:50:31 

  • 根据您描述的工程概况单方含量在60-63kg /平方米是合理的。应该没有太大问题。

    2011-06-14 17:02:22 

  • 你按照图纸计算 每个设计单位 都不一样的

    2011-06-14 17:06:30 

  • 给你一些参考: 1、多层砌体住宅: 钢筋:30KG/m2 砼:0.3~0.33m3/m2 2、多层框架: 钢筋:38~42KG/m2 砼:0.33~0.35m3/m2 3、小高层11~12层: 钢筋:50~52KG/m2 砼:0.35m3/m2 4、高层17~18层: 钢筋:54~60KG/m2 砼:0.36m3/m2 5、高层30层H=94米: 钢筋:65~75KG/m2 砼:0.42~0.47m3/m2 6、高层酒店式公寓28层H=90米: 钢筋:65~70KG/m2 砼:0.38~0.42m3/m2 7、别墅:混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层11~12层之间; 不过现在很多时候设计的都会很保守,钢筋量自然就上去了。

    2011-06-14 16:57:15 

  • 多层框架 钢筋38—42KG/m2 砼0.33—0.35m3/m2 单方含量在60kg 要是 真是这样高的单方貌似设计有点浪费啊

    2011-06-14 16:57:21 

  • 也算很正常,但没有绝对,相信自已按实计算结果,常规经验数椐只是参考数椐,不能代表实际计算数。

    2011-06-14 17:04:45 