huajob 2011-06-14 17:15:13 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 6124查看 1回答
板负筋根数,计算式问题~
标准层 现浇板 板负筋 FJ-7: L7@190 根数: 3200/190=16.84 不是应该16根么? 分布筋长度: 3200-1250-900=1050 净长不应该是 1050 么? 多谢~
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳软件计算是正确的 负筋布置范围的长度=轴线尺寸3200-梁宽-起步间距 而不能直接用3200/190 分布筋长度=3200-左右负筋伸入长度+2*搭接长度150 设计标注的尺寸是从梁边标注的,所以=3200-100-1250-900=950 你在看看负筋根数计算是怎样设置的,如图: (3200-100两个起步-200)/190=15.26取整加1=17根 你别自己画线,用光标点一下负筋就看得到标注的位置了 别着急,慢慢琢磨琢磨就明白了! 别客气!!!
2011-06-14 17:18:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看