yongbufangqi 2011-06-14 22:30:37 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 362查看 7回答
关于钢筋算量
今天把一个高层钢筋画完了,不过老预算员告诉我他的量,我一对比,竟然比他的钢筋多二十多吨,前提是我没有设置标号,保护层。那怎么能差这么多呢?请高手指点
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好,一个高层看是多少层了,如果有20层以上的话,差20多吨还算是少的了, 老预算员并不一定就准确,主要是看谁对钢筋规范的理解及软件的运用更为透撤,多上新干线提问,你以后就是老预算员了。
2011-06-14 22:43:14
-
相信你画的图应该没什么问题,只是需要和这位前辈核对一下你的计算设置等内容,有时设置不同能使钢筋量相差甚远!
2011-06-14 22:39:37
-
楼上的回答很好,对年轻预算员是一种莫大的鞭策,我的同感是新干线真的很好!
2011-06-14 23:30:51
-
标号和保护层,以及钢筋接头的设置等对钢筋量的影响是非常大的。并二十多吨,并不奇怪。可以与超级大国预算员的设置一致后,再汇总计算,看钢筋差多少,按不同构件分类查找,看钢筋主要差到哪些方面。
2011-06-14 22:32:28
-
砼结构中钢筋保护层的厚度及混凝土标号对钢筋的重量差距是有很大关系的,C20、C30、C40的钢筋锚固长度和搭接倍数相差比较大,这是钢筋重量差距的主要原因。
2011-06-15 05:36:24
-
说明一点,千赢官网首页登录入口很多默认设置都是偏高的。 你要对比那位老预算员计算的钢筋是采用手工,还是采用别的软件。 如同样采用千赢官网首页登录入口,则需要查看他的那些设置做了修改。
2011-06-15 09:02:19
-
这个是肯定的!看你设置好才行!
2011-06-15 09:12:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看