阳台雨水管要出屋面吗?如果出屋面的话是直接给一个通气帽的吧?
阳台雨水管要出屋面吗?如果出屋面的话是直接给一个通气帽的吧?阳台雨水管应该只负责阳台的排水,屋面的雨水应该由雨水管排放!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、如果是专用于阳台的排水,且屋面有单独的排水管,而不是利用阳台的雨水管来排水,那就设一个通气帽就可以了; 2、但如果屋面的排水管与阳台管是合流的,那就不能设通气帽了,而是与屋面平齐,设落水口,这样屋面的水才能排入阳台落水管内; 3、屋面的排水可以有单独的落水管,也可以和阳台的合流,看具体的设计;
2011-06-15 09:18:48
-
阳台雨水管不要出屋面,如果设计是污雨水合流制,那就要出屋面的。但现在不允许这样设计了。
2011-06-15 09:53:08
-
是的阳台雨水管要出屋面,直接接一个通气帽,排臭气,屋面的雨水应该由雨水管排放,加一个雨水斗。
2011-06-15 10:35:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看