jinopire 2011-06-15 14:19:36 | 江苏省 云翻样 | 1936查看 4回答
梁拉筋的规格应该和箍筋一致么?
当梁出现侧面钢筋需要拉筋时,图集上只说用6mm或8mm的钢筋!如果箍筋三级钢,那拉筋呢?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳拉钩是没有明确规定的 一般和梁的箍筋级别一致的
2011-06-15 18:21:37
-
当梁出现侧面钢筋需要拉筋时,图集上只说用6mm或8mm的钢筋!如果箍筋三级钢,我认为也是用三级6mm或8mm的钢筋,图集没有明确,我建议你最好问问设计 是的,这点图集很明确
2011-06-15 14:35:50
-
拉筋也是对应的三级钢。
2011-06-15 14:20:54
-
不要误解,如果按照你们的理解,那剪力墙主筋是二级钢,拉钩也应该是二级钢吗?拉钩的作用就是拉结和固定,没有特殊注明的情况下用一级钢就可以了。要和箍筋里面的3支箍、5支箍区别开。
2011-06-16 10:29:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看