chinapub 2011-06-15 14:25:53 | 北京市 其他专业 | 855查看 2回答
送配电装置系统调试工程量的计算
比如一个配电屏,接出的线缆分3路,分别接铁壳开关(吊车)、磁力启动器(空调机组)、照明配线箱。那套定额的话,送配电装置系统调试工程量是按3个系统,还是几个计算?前面也有过人提问,我看大家回答都不一样啊。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳只能按一个系统计算。 接三个开关是三个回路,不是三个系统。
2011-06-15 14:51:37
-
是一个系统下的三个回路,调试只能算一个系统
2011-06-15 16:31:37