• 跨板受力钢筋的计算?

    1:如图,这个计算式,左边弯钩190 是算的板高220-15*2 但是我的图纸是墙体 应该是30*D 软件没有识别这个支座。 2:里面扣了15MM的保护层 我是按支座中心线计算的,本不应该扣除,请问怎么改?

    保护层

    问题补充:图纸要求弯钩入支座是30*D

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 板负筋或跨板受力筋,左右弯折不要按锚固考虑,按构造来考虑,弯折长度就是板厚减保护层。

    2011-06-15 15:45:17 

  • 【编辑钢筋】处理。

    2011-06-15 15:40:32 

  • 不知道你的计算设置哪里错了,还是绘图输入的问题。查查看 我的这个所有设置都没动过,结果就是这样如图: 不知道你的这个里边红圈中的保护层,是减的哪里的?如图 哦!!!对了你的一边是锚固,所以减去的是墙一侧的保护层。 知道了,就是你在定义的时候设置了弯折,软件会优先按照你设置的弯折计算,你检查检查,如图: