烟花易冷、 2011-06-15 18:13:28 | 江苏省 其他专业 | 477查看 1回答
柱墙合并,它们的脚手架和模板工程量
砼墙砼柱合并在一起,柱没有凸出前面。这个时候脚手架和模板要合在一起算吗? 如果柱子一侧凸出墙面,这个时候该怎么算,是不是分开算?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳6、墙:外墙按图示中心线(内墙按净长)乘墙高、墙厚以立方米计算,应扣除门、窗洞口及0.3m2外的孔洞体积。单面墙垛其突出部分并入墙体体积内计算,双面墙垛(包括墙)按柱计算。弧形墙按弧线长度乘墙高、墙厚计算,地下室墙有后浇墙带时,后浇墙带应扣除。梯形断面墙按上口与下口的平均宽度计算。 计算规则说的这么清楚,你是不是不喜欢看计算规则啊, 单面墙垛其突出部分并入墙体体积内计算,双面墙垛(包括墙)按柱计算 脚手架按墙计算 模板按接触面积计算 你说的情况是不需要分开的
2011-06-15 18:17:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看