fjjgld 2011-06-16 14:27:06 | 甘肃省 其他专业 | 4325查看 1回答
底部加强部位与约束边缘构件范围的异同?
1、该工程为33层高层住宅楼,设计:底部加强部位范围-1层到5层;约束边缘构件范围-1层到6层。按我的理解:底部加强部位范围=约束边缘构件范围=-1层到6层,但设计底部加强部位范围要较约束边缘构件范围底一层,为啥? 2、象该设计,底部加强部位范围如何算量?约束边缘构件如何算量? 谢谢老师!!!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这些跟算量没有多大关系的,你只要按照图纸的要求进行算量。 底部加强部位和约束边缘构件范围---设计会有说明的:抗震等级可能要高一级,砼的强度要高,然后钢筋配筋要比正常的大。等等
2011-06-16 14:58:04