柱汇总计算时,直筋的长度小于0是什么意思呢?
计算公式为-30
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好 检查你的柱高是否超出建筑物总高度 如果超出肯定会出错的 如顶层层高为3m 顶层柱高为3.5m肯定不行
2011-06-16 14:48:28
-
我也碰见过几次这样的问题,是在阁楼层或者基础层出现这个问题吧,就是你的柱子太短了,钢筋一层一搭接,没法计算。 你可以将阁楼层的这些过于短的柱子删除,将下层柱的顶标高定义到原来短柱的顶标高即可,重新汇总计算就不会这样的问题了,
2011-06-16 15:38:34
-
独立基础上类似柱的大样该怎么解决?我用柱布置的,汇总时提示直筋的长度计算结果小于0
100厚的垫层上面是500厚的独立基础,上面750高的是类似柱子大样的节点,这个节点应该怎么处理?我试用柱子来布置,但是汇总后结果提示的是“直筋的长度计算结果小于0”。