56****@qq.com 2011-06-16 15:42:28 | 陕西省 安装 | 2819查看 3回答
消火栓管道支架
室内消火栓与室内消火栓组合卷管安装的不同?管道支架的计算?套室内消火栓还用不用套箱??消火栓给水管是镀锌钢管,套第八册还是本册啊??
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这里的管道支架值得商榷,因为有的定额中是不包括管道支架的。全统定额中明确说明,室内DN>32的管道支架需要另行计算,所以一般消防管道支架是需要另计的。当然不同的地区计算规则不同,楼主要根据实际情况来确定,不能一概而论。楼上提到的看看定额中的材料分析是个很好办法。 其他的都同意
2011-06-16 16:16:04
-
室内消火栓与室内消火栓组合卷管安装的不同?管道支架的计算?套室内消火栓还用不用套箱??消火栓给水管是镀锌钢管,套第八册还是本册啊?? 消火栓管道套用第八册定额子目,管道支吊架另计,消火栓安装定额内包含了箱体安装了。
2011-06-16 16:08:17
-
室内消火栓与室内消火栓组合卷管安装的不同?管道支架的计算?一般组合卷管都含在箱体内,只是长短不同,一般定额已经包含支架,不需要单独计算,消火栓管道按第八册选取定额 定额已经考虑刷油,你可参考一下定额的材料分析就知道了
2011-06-16 15:53:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看