钢筋软件的问题
在做钢筋的时候,不是要把那钢筋的搭接长度都改为7000一个搭接吗,这个是陕西99定额里面规定的,但是我们现在用的是2004定额,04定额规定钢筋的损耗已含在子目中,并且设计无规定时钢筋的搭接已含在损耗里面,但我现在做的时候,软件默认是不计入损耗的,软件默认的搭接是8000-10000,那么不改这个搭接的话钢筋不是少算了吗
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
钢筋的损耗与钢筋的搭接长度是没有关系的。 在软件上你可以把定尺长度改为7米。
2011-06-16 17:06:45
-
答:在工程信息里选择损耗模板(不选也行,总量出来后手算也简单),各直径损耗率是可以调整的。在计算设置里可以有两种方法去掉计算绑扎接头,一是把所有的梁板柱等的绑扎都变为对焊,二是把定尺调整一下,如果你的工程长宽都在100米以内,那么定尺都调整为100米以上就行。这两种调整,你的依据设计对钢筋接头的要求,如柱要电渣压力焊,你就不能把柱的绑扎调成对焊或把定尺调大了,否则影响钢筋其它接头的计算。
2011-06-17 09:50:10
-
软件只是提供一个默认的数值,你可以根据自己的需要调整相应的定尺长度,不需要必须按照软件默认计算,垂直方向上一般都是一层一个搭接,水平方向上一跨若是很长,其他定尺长度,可以根据图纸需要修改长度。
2011-06-18 18:51:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看