xxx0385 2011-06-16 20:54:44 | 河北省 安装算量GQI | 1278查看 2回答
河北电气预埋工程里包括二次开槽配管吗
河北电气预埋工程里包括二次开槽配管吗
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个看具体情况而定,如果你是在砖混结构中,图纸要求预埋,由于施工的原因没有及时预埋,而二次开槽配管,不能计算费用。如果是变更,或是追加配管时要单独再计算二次开槽费用。框架结构中的填充墙内的配管,不能预埋的,可以计算二次开槽配管费用。
2011-06-16 21:02:51
-
1、 新建工程中的电气预埋配管属于配合土建主体施工时所完成的工作,在执行定额时是综合包含了开槽剔槽时的相关费用的,所以不能再单独另行计算。 2、新建工程中当土建主体和砌体施工完成以后出现的设计变更或者甲方变更以及增加配管时所遇到的开槽、开洞、剔槽以及修补填充,都得据实进行所发生费用的签证认可。 3、改造工程和修缮工程中的配管开槽、开洞、剔槽以及修补填充都得如实计算。凡是有相关定额子目可套的一般执行定额子目,没有定额的则可以办理签证单的形式认可所发生的相关费用。另外也可以进行人材机分析,自行补充定额子目。
2011-06-17 09:24:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看