• 剪力墙竖直钢筋根数不对

    我做的一个剪力墙,在两个暗柱之间,剪力墙的净长时1400。2B10@200,但计算结果却是11条。我百思不得其解。求教!情况如图。

    暗柱

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    您好,您说的剪力墙净长1400,是否是指暗柱中间距离是1400,如果是从伸入暗柱100来绘制的,那剪力墙的长是1600,中间的净长才为1400.。通过软件测试计算,垂直钢筋根数是14根,是正确的。 注意,剪力墙的钢筋是从暗柱边缘开始计算,不含暗柱的。 如果解决,请及时采纳满意答案,否之请继续提问。

    2011-06-23 10:22:26 

  • 用钢筋三维看看,我查了一下,确实不应该有这样的问题,我图上没这问题,都是偶数,,,陪你一起坐等高人。

    2011-06-17 11:40:15 

  • 你看下三维图,看下这11根怎么回事。有可能是因为你上层和下层同位置的剪力墙不一样导致的。

    2011-06-17 12:04:53 

  • 我做的一个剪力墙,在两个暗柱之间,剪力墙的净长时1400。2B10@200,但计算结果却是11条。我百思不得其解。求教!情况如图。 你是不是没有输竖向筋的排数,你输的2B10@200是不对的,你改成(2)B10@200在计算一下看看是什么结果,排数是要加括号的,我看你的水平筋好像是算的两排。

    2011-06-17 14:57:41 