电缆盖板6号钢筋的计算
6号钢筋的单长=(B+2*D-2*保护层厚度)+35*d(搭接长度) 6号钢筋的根数K6=(沟长-2*保护层厚度)/间距+1 请问是这样计算吗?麻烦各位专家多多指导,我是第一次计算钢筋,所以请多帮助。谢谢!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、单长还要加两个180度弯钩的长度。 2、根数是正确的。 你仔细看看,6#是两个180度弯钩,2#是90度弯折,计算了长度。 朋友啊,你的钢筋知识还很差很差,最好从基础知识学起吧。