zlmail2004 2011-06-17 22:17:13 | 北京市 其他专业 | 2996查看 5回答
火灾报警系统温感、烟感探头如何配管配线?
火灾报警系统温感、烟感探头配管配线如何安装?是一个回路控制吗?配管和配线的数量关系是1:2吗?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳现在都是采用总线制多了,即一个总线回路。所有的探头都连在总线回路上,线管基本是2:1,不过线可能要预留。
2011-06-18 00:56:58
-
就一根信号线就可以了。
2011-06-17 23:04:02
-
灾报警系统温感、烟感探头配管配线如何安装?结合图纸,因为烟感有两种模式,总线制和分线制
2011-06-18 08:21:00
-
火灾自动报警系统温感、烟感探头模块的配管配线的具体安装或者计算,应该根据该平面图结合火灾自动报警干线系统图。尤其各相关线路在系统图上都分别标注的比较清楚的。
2011-06-18 12:01:37
-
火灾报警系统温感、烟感探头配管配线如何安装? 答:用一根ZR-RVS2*1.5的总线将温感、烟感等探头接上。 是一个回路控制吗? 答:是一个回路。(但也有规定,一个回路不允许超过多少个) 配管和配线的数量关系是1:2吗? 答:配管和配线的关系是1:1,加上箱柜的预留长度。
2011-06-19 11:07:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看