• 03G101-1框架梁锚固暗柱内问题

    03G101-1框架梁锚固暗柱内问题: 本工程为框架剪力墙结构,暗柱为“凸”型柱,凸出上侧宽度为300,框架梁为400梁。 问题: 1、框架梁纵筋的锚固长度是从凸上侧计算还是下侧大截面处开始计算 2、框架梁支座筋的锚固长度是从凸上侧计算还是下侧大截面处开始计算
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    都是从凸上侧计算的。

    2011-06-18 10:29:18 

  • 你好:现场是钢筋布置在那里按那个计算锚固的,主筋布置在外侧就按“凸”型柱下边算。布置在“凸”型柱内侧按“凸”型柱上边计算。软件里都是按上边小截面计算的。

    2011-06-18 10:40:03 