angieluo 2011-06-18 10:31:46 | 江苏省 其他专业 | 2000查看 4回答
接地跨接线,构架接地,窗户接地(江苏)
对这几个接地概念很模糊虽然看了定义还是搞不清楚,麻烦举个实例说明情况,
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳接地跨接线,构架接地,窗户接地 接地跨接线是两个金属体(机柜、桥架、线槽、钢筋、金属管、金属窗等)之间的接地金属连接体(导线、圆钢、扁钢、扁铜等);按米计算长度。 指接地母线遇有障碍(如建筑物伸缩缝,沉降缝等)需跨越时相连接的连接线,或利用金属构件,金属管道作为接地线时需要焊接的连接线;常见的接地跨线有伸缩(沉降)缝、管道法兰、吊车钢轨接地跨接线等,计算工程量按“处”为单位。 接地跨接线适用于:1、霹雷针和引下线连接;2、霹雷网和引下线连接;3、易燃气体管法兰之间的连接;4、接地线和金属体的连接;5、焊接接地螺栓等。 接地跨接线:防雷接地应该形成一个闭和回路后接地,在断线处应采用接地跨接线,凡用螺栓或铆钉连接的接地网中的地方,都应焊接接地跨接线,跨接线一般采用扁钢和圆钢。 均压环是连接避雷引下线防止雷电反击用的,改善电场分布,提高其冲击放电电压,防止避雷器的上下节电压分布严重不均匀,110KV一般不分节且电压低电场强度比较弱,所以不装均压环。尖端放电和均压环有联系,如果没有均压环,避雷器上端面棱角会导致尖端放电严重。尖端放电和有没有放电间隙没有关系。 构架接地:不需敷设接地线的金属物断联点,例如道轨、金属管道等。只有非电气设备或管道在要求接地时,方可套用接地跨接线安装定额。 如:管件跨接(防静电)利用法兰盘螺栓,钢轨利用鱼尾板固定螺栓。平行管道采用焊接,屋顶金属旗杆采用焊接,每跨接一次按一处计算户外独立的配电装置构架均需接地,每副构架按“处”计算。计算构架接地后,不得再重复计算接地母线和接地极工程量。 2、电机接地、配电箱、电气用管接地、桥架接地等均不得计算。 一般使用镀锌圆钢或镀锌扁钢为母线进行接地。 工程量 如 窗按窗底高引指地面与地面接地网相连在一起。
2011-06-18 11:17:56
-
进入楼内的设备进管都需要做跨接地线,吊顶内接线盒两端导管、桥架接头都需要考虑跨接地线,屋顶、烟筒、出屋面铁管、设备都要考虑接地,这就是构件接地。超过一定楼层(有的图纸规定不一样)的窗需要考虑接地 那要看计算规则,大多按延长米计算,但是钢铝窗接地按个计算
2011-06-18 10:45:10
-
支持上述观点
2011-06-18 12:00:18
-
支持鸿雁,说的很详细
2011-06-19 10:10:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看