神来之笑 2011-06-18 16:58:26 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1659查看 1回答
电梯井承台问题
专家你好,是这样的。我用筏板代替绘制了电梯井承台,在布置完钢筋后,看钢筋三维发现承台的面筋跟底筋伸到外面去了,如图所示,这个是由于是用筏板的原因吧,我想要改设置,那应该是要在这块筏板上改的吧。我看了设置,但是不知道应该是哪个。请专家指点,谢谢!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你点编辑钢筋看计算公式是否对,不对就编辑钢筋锁定钢筋处理。
2011-06-18 17:12:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看