光咣 2011-06-19 15:11:32 | 江西省 土建算量GCL2013 | 744查看 3回答
怎么我的阳台工程量是上底+下底?
我用一块现浇板和三块拦板组合成的阳台构件,汇总了工程量。怎么计算式是上底加下底梯形的? 阳台 : YT-1 图元位置: <2+1799,A+6> 阳台水平投影面积=((3.66<上底>+3.66<下底>)*1.27<高度>/2)=4.6482m2 现浇板 : XB-阳台(YT-1) 图元位置: <3-1798,A-679> 面积=(1.36<底>*3.6<高度>)-0.432<扣圈梁>=4.464m2 体积=((1.36<底>*3.6<高度>)*0.06<厚度>)-0.0259<扣圈梁>=0.2678m3 底面模板面积=(1.36<底>*3.6<高度>)-0.432<扣圈梁>=4.464m2 侧面模板面积=0.5952<板侧面支模面积>-0.2304<扣圈梁>=0.3648m2 数量=1块 投影面积=(1.36<底>*3.6<高度>)-0.0144<扣构造柱>-0.4176<扣圈梁>=4.464m2 平台贴墙长度=3.6<平台实际贴墙长度>=3.6m 栏板 : LB-阳台(YT-1) 图元位置: <2,A><2,A-1360> 体积=(0.06<截面宽度>*0.9<截面高度>)*1.24<中心线长度>=0.067m3 模板面积=2.232<侧面模板>+0.0744<底部模板>-0.0352<扣现浇板>=2.2712m2 伸入墙内长度=0.12m 内边线长度=1.33<原始内边线长度>-0.12<扣墙>=1.21m 外边线长度=1.39<原始外边线长度>-0.12<扣墙>=1.27m 中心线长度=1.36<原始中心线长度>-0.12<扣墙>=1.24m 面积=1.24<中心线长度>*0.9<截面高度>=1.116m2 图元位置: <2,A-1360><3,A-1360> 体积=(0.06<截面宽度>*0.9<截面高度>)*3.6<中心线长度>=0.1944m3 模板面积=(0.9<截面高度>*3.6<长度>*2)+(0.06<截面宽度>*3.6<长度>)-0.1071<扣现浇板>=6.5889m2 内边线长度=3.54<原始内边线长度>=3.54m 外边线长度=3.66<原始外边线长度>=3.66m 中心线长度=3.6<原始中心线长度>=3.6m 面积=3.6<中心线长度>*0.9<截面高度>=3.24m2 图元位置: <3,A-1360><3,A+12> 体积=(0.06<截面宽度>*0.9<截面高度>)*1.24<中心线长度>=0.067m3 模板面积=2.232<侧面模板>+0.0744<底部模板>-0.0384<扣现浇板>=2.268m2 伸入墙内长度=0.1326m 内边线长度=1.3426<原始内边线长度>-0.1326<扣构造柱>=1.21m 外边线长度=1.4026<原始外边线长度>-0.1326<扣构造柱>=1.27m 中心线长度=1.3726<原始中心线长度>-0.1326<扣构造柱>=1.24m 面积=1.24<中心线长度>*0.9<截面高度>=1.116m2
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这个不影响量,算的是一个长*宽,另外的话阳台算的是二分之一的投影面积。
2011-06-20 09:29:07
-
不影响工程量,将阳台设置成了房间。
2011-06-19 15:29:47
-
是不是你设置的板伸出不是一样长呢,请看下你的阳台板的定义。
2011-06-19 19:46:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看