GGJ2009中基础梁的支座是桩承台还是框架柱?
承台面标高和基础梁面标高均为-0.7m,基础梁是以承台为支座还是以框架柱为支座?问题补充:有种说法 如果以框架梁的画法画基础梁就以框架柱为支座,以基础梁画法就以承台为支座,不知道对不对,两种画法的钢筋量有差别吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、平法中的基础梁是指筏形基础或条形基础,其本质是基础,不存在支座概念。 2、以承台为支座的梁,在平法中不能称为基础梁。 3、框架梁和基础梁是不同的平法构件,“以框架梁的画法画基础梁”,这句话自身就是矛盾。
2011-06-19 22:37:37
-
基础梁是以承台为支座,因为基础梁和承台标高一致,是搭在承台上面的。
2011-06-19 16:12:24
-
以承台为支座。
2011-06-19 16:09:56
-
以承台为支座 基础梁与框架梁构件都属于线型构件,基础梁构件在属于基础构件,框架梁输入结构构件,两个构件的计算规则中的搭接锚固计算不相同,构件的受力情况也不相同,基础梁构件的受是上部受力,下部为支承构件,即基础梁构件是反力构件。框架梁构件是为下部受力,上部为支承。框架梁的锚固搭接按软件中的框架梁进计取,基础梁构件按软件中的基础的参数进行计取计算。 基础梁是先输入下部钢筋,下部有通长筋,再分左右支座和框中 框架梁则是先输入上部钢筋,上部有通长筋,再分左右支座和框中
2011-06-19 16:45:43