• 地框梁伸入独基为何有的有箍筋,有的无箍筋,

    地框梁伸入独基为何有的有箍筋,有的无箍筋,图纸要求地框梁纵筋伸入独基长度布置箍筋间隔100,但软件有的梁显示有,有的梁没有,或者一边有一边没有,不知道是什么原因。应该如何输入,求教。见下图。

    梁纵筋

    独基

    答疑解惑

    问题补充:梁已画到柱中心,并同一标高,而且计算设置里也调到连续通过。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在计算设置里面修改 基础梁箍筋在独立基础承台内连续通过即可 有的图纸设计是箍筋进入承台3道或没有

    2011-06-19 21:51:58 

  • 这个和标高有关,还和你画到独基边还是画到中心线有关。有箍筋的是你画到了中心线位置。画到边就没有。

    2011-06-19 21:10:55 