• 柱箍筋个数加密还是不加密多

    两个柱截面及配筋都一样,就箍筋间距一个100/200,一个200,计算后根数还是200的多,这是什么原因?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    有加密和非加密的,软件的算法跟101一样,根数 加密区 (Hn/3-50)/100向上取整+1 max(Hn/6,500,hc)/100 非加密区 (净高-Hn/3- max(Hn/6,500,hc))/200向上取整-1 如果只有加密的话,就是加1了。 200间距的柱子主筋应该是采用的搭接形式,软件在计算箍筋时,按规范要求在主筋搭接范围内按主筋直径的5D加密了。所以箍筋会多。100/200的直径大的计算部分或者不计算搭接。

    2011-06-24 23:32:03 

  • 检查一下两个柱的高度是否一致。

    2011-06-19 23:01:32 

  • 你好:200间距的柱子主筋应该是采用的搭接形式,软件在计算箍筋时,按规范要求在主筋搭接范围内按主筋直径的5D加密了。所以箍筋会多。100/200的间距主筋规格粗一些或者不是搭接的。