fj973216 2011-06-19 22:57:32 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 806查看 3回答
柱箍筋个数加密还是不加密多
两个柱截面及配筋都一样,就箍筋间距一个100/200,一个200,计算后根数还是200的多,这是什么原因?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳有加密和非加密的,软件的算法跟101一样,根数 加密区 (Hn/3-50)/100向上取整+1 max(Hn/6,500,hc)/100 非加密区 (净高-Hn/3- max(Hn/6,500,hc))/200向上取整-1 如果只有加密的话,就是加1了。 200间距的柱子主筋应该是采用的搭接形式,软件在计算箍筋时,按规范要求在主筋搭接范围内按主筋直径的5D加密了。所以箍筋会多。100/200的直径大的计算部分或者不计算搭接。
2011-06-24 23:32:03
-
检查一下两个柱的高度是否一致。
2011-06-19 23:01:32
-
你好:200间距的柱子主筋应该是采用的搭接形式,软件在计算箍筋时,按规范要求在主筋搭接范围内按主筋直径的5D加密了。所以箍筋会多。100/200的间距主筋规格粗一些或者不是搭接的。
2011-06-20 06:09:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看