kkkuuu12 2011-06-20 12:20:28 | 江苏省 其他专业 | 3904查看 4回答
关于钢筋绑扎搭接面积百分率的问题
求教:钢筋绑扎的搭接面积百分率对于不同构件是不是有些什么硬性规定?比如梁、板不能大于25%。有的话麻烦系统介绍下,谢谢!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
参考03G101-1图集。
2011-06-20 12:33:34
-
钢筋绑扎的搭接面积百分率对于不同构件可以说是 硬性规定,一般都这样算: 1、一般柱、暗柱------50% 2、粱,框架梁,基础梁---------50% 3、板,现浇板----------50% 4、墙体-----------------50%或100%(基本用于非抗震) 5、砖混或框架中的构造柱100%。 只有有时基础筏板、基础梁在大面积施工时,而且支座、跨中相对比较乱的情况下或为了节约的情况下用25%。
2011-06-20 12:36:58
-
03G101图集都有相关说明,你可以看一下图集。
2011-06-20 13:19:53
-
每一个工程不是同样的标准,要根本工程设计的具体要求来考虑钢筋搭接位置。入设计没有具体说此事,也会写详标准图集号。例如03G101-1
2011-06-20 13:58:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看