tanerxiao 2011-06-21 09:31:49 | 广西壮族自治区 计价软件GBQ4.0 | 5529查看 3回答
管道保温工程公式中的调整系数问题
我们公司结算标准中有说“保温工程:按实际工程量结算,不计取调整系数”,请问这个1.033和2.1是怎么得来的?代表什么?如不计是否会和实际工程量有出入?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我们公司结算标准中有说“保温工程:按实际工程量结算,不计取调整系数”,请问这个1.033和2.1是怎么得来的?代表什么?如不计是否会和实际工程量有出入? 答:这个1.033和2.1是由定额工程量计算规则得来的。它们代表调整系数。不计就是实际工程量。
2011-06-21 11:29:17
-
应该是损耗系数吧,如果不计取,肯定理论计算的保温工程所用材料数量与实际施工所需材料偏少
2011-06-21 10:05:44
-
这个定额规定的调整系数。 不计肯定就少算了啊,虽然数量不大。
2011-06-21 10:10:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看