  • 按图计算,这些预留都是相应子目的消耗量中有考虑(除配电箱内的以外哦)。

    2011-06-21 10:46:57 

  • 需要预留长度了,预留的长度是配电柜半周长。 从配电箱下方出线,是按照图示尺寸的延长米算的,但是不要忘记了标高什么的呀,也要加上啊!

    2011-06-21 11:14:10 

  • 一般需要预留长度看定额说明,配电箱出线需计算图示水平和竖向尺寸、配电箱半周长几项合计

    2011-06-21 10:52:26 

  • 图示尺寸的延长米要算,预留长度也要计算,长度为配电箱周长的一半(这是工程量计算规则)

    2011-06-21 11:41:54 