幻城 2011-06-21 23:15:28 | 广东省 其他专业 | 951查看 1回答
在广西05定额里面 屋面1:6水泥膨胀珍珠岩应该套那个定额?
屋面为1:6水泥膨胀珍珠岩找2%坡最薄处20厚 在广西05定额里面该套那个定额?怎么换算?高手帮忙解决 谢谢!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳广西建筑装饰工程消耗量定额(2005),补充节能消耗量定额、建筑工程、砌块砌体中01030195至01030200子目为砌膨胀珍珠岩小型砌块,而你是1:6水泥膨胀珍珠岩找坡,施工为现浇,套01080211子目,将配哈比换为1:6 没有1:6就得你编制补充定额,人工、机械不变,将1:8的水泥膨胀珍珠岩的配合比换成1:6的配合比,定额单价是根据配合比相应修改的
2011-06-21 23:47:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看