; 尒钬柈 2011-06-22 08:39:12 | 陕西省 其他专业 | 557查看 3回答
请教前辈:满堂脚手架子目在什么情况下运用?定额解释看的不是太明白
满堂脚手架子目在什么情况下运用?定额解释看的不是太明白 定额上面说的满堂基础按满堂脚手架基本层的50%计算脚手架是什么意思
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.满堂脚手架 (1)满堂钢筋混凝土基础,凡其宽度超过3m时,可计算整体满堂脚手架。 (2)满堂脚手架,按室内地面净面积计算,不扣除附墙垛、柱所占的面积,其高度在3.6-5.2m之间时,计算基本层。凡超过5.2m,每增加1.2m按增加一层计算,不足0.6m的不计。计算式表示如下:满堂脚手架增加层=(室内净高-5.2m)÷1.2m (3)条型基础其底宽超过3m时,可计算整体满堂基础脚手架。 (4)设备基础其底宽超过3m或底面积超过20㎡、独立基础其底面积超过20㎡时,可计算满堂脚手架。 你定额里说的满堂基础按50%满堂脚手架计算应该是宽度没超过3米的情况。
2011-06-22 09:57:22
-
满堂脚手架一般是使用在满堂基础中。
2011-06-22 08:41:53
-
定额上面说的满堂基础按满堂脚手架基本层的50%计算脚手架也就是单价乘.5系数
2011-06-22 15:59:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看