苏荷 2011-06-22 09:59:01 | 河南省 其他专业 | 3836查看 3回答
消防工程中设置于管道间、管廊内的管道定额人工乘以系数1.30
请问:在河南省2008定额中,第七册第一节水灭火系统说明中“设置于管道间、管廊内的管道,定额人工乘以系数1.30”,那么管道间、管廊内的阀门、法兰等是否需相应的改变人工?有其他书面的说明指出吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、由于设置与管道间、管廊内的管道安装是在执行消防工程定额中的子目时人工乘以系数1.3。 2、阀门、法兰安装是执行C.6工业管道工程定额中的子目,所以是否乘以系数应该按照该册定额说明。
2011-06-22 11:18:54
-
设置于管道间、管廊内的管道,定额人工乘以系数1.30”,那么管道间、管廊内的阀门、法兰等可以理解需相应的改变人工
2011-06-22 10:00:58
-
十一、其他有关规定 设置于管道间、管廊内的管道、阀件(阀门、过滤器、伸缩节、水表等),其项目人工乘以系数1.3。 这是河北定额的规定,你可以参考一下。
2011-06-22 10:51:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看