• 这句话怎么理解?我不懂的地方是:墙支座采用KL,箍筋加密,加密的范围是什么?

    我不懂的地方是:墙支座采用KL,箍筋加密,加密的范围是什么?采用L,箍筋不加密。这句话怎么理解?

    箍

    支座

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    墙支座采用KL,箍筋加密,加密的范围是什么?采用L,箍筋不加密。这句话怎么理解?---------------比如说一条框架梁,一端支座为剪力墙,另一端为梁,那么在剪力墙处按框架梁构造处理,加密箍筋长度为1.5或2倍梁高;以梁为支座的则不需要加密箍筋,构造按非框架梁处理。 梁箍筋加密长度按平法03G101-1 如果你认为有疑问,可以咨询设计

    答疑解惑

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    2011-06-23 13:20:59 

  • 图上不注明了吗 KL箍筋加密区为100 非加密区为200 L没有加密区箍筋间距为200 KL/L 分别代表不同的梁 范围图纸说明里有 会按跨度给你个取值范围