lanyiming 2011-06-23 13:52:06 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 1662查看 3回答
剪力墙的插筋
请教各位大侠: 剪力墙在基础层有基础插筋,这个我知道。可是为什么我用GGJ2009新版做的工程在中间楼层也会出现“剪力墙插筋”呢?出现插筋的剪力墙其上面和下面的楼层均为剪力墙,为什么会这样呢?我对账时,对方是用GGJ10.0作的工程,同样的一段墙她的钢筋编辑中就没有显示有剪力墙插筋啊?这是新旧版本的问题么??问题补充:2011最新版GGJ2009是否比GGJ10.0计算出的剪力墙钢筋要稍微多一些呢??
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳墙内钢筋的间距和规格不一致时是应该有插筋的。
2011-06-23 13:59:19
-
估计是百分率的问题,都改成50%计算看看。
2011-06-23 13:59:50
-
你将节点中的设置插筋改成本层锚固。
2011-06-23 14:39:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看