cf 2011-06-23 15:39:52 | 山西省 其他专业 | 2689查看 4回答
电缆桥架涮防火涂料厚度一般是多少?
请问老师:电缆桥架涮防火涂料厚度一般是多少?厚度、平米换算成公斤昨换算?(说明中只说桥架涮防火涂料,对厚度、耐火极限没做说明) 套定额套第二册的2-644对吗? 谢谢!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一般情况对厚度不要求,只对遍数有要求,查找重量可以按照材料分析,具体套哪个子目不清楚,因为我不是山西的
2011-06-23 15:42:54
-
根据建筑物得防火等级确定材料的耐火极限; 再根据其耐火极限按照所用耐火材料的要求刷涂厚度。 不过一般至少在一毫米左右。
2011-06-25 10:57:08
-
按防火等级分类,一般不少于500um
2011-06-27 16:32:34
-
0.8-1MM左右
2011-06-23 17:51:25