liuhonglian502 2011-06-23 16:41:14 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 1384查看 7回答
构造柱的绘制
问题:填充墙:当墙长或相邻墙之间的距离大于2倍墙高时,应在墙中设置构造柱,构造柱间距不大于2倍强高,构造柱截面240*墙厚,纵筋4根二级直径12的钢筋,箍筋是一级6.5@2000 布置构造柱时构造柱位置自己算好画上去还是有可以直接利用软件什么功能布置,应该在画好墙体之后绘制吗?谢谢
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
可以用自动生成功能处理。
2011-06-23 16:46:04
-
布置构造柱时构造柱位置自己算好画上去,在画好墙体之后绘制。
2011-06-23 16:47:09
-
是在绘制好墙之后再绘制构造柱,把构造柱根据图纸设计定义好后根据说明的位置点上 也可以智能布置,但不如点上准确吧(因为你的GZ有明确规定的位置)
2011-06-23 17:43:28
-
画好墙后点自动生成功能,填好构造柱的间距(2倍墙高,墙高可以取个平均值)
2011-06-23 17:44:28
-
布置好墙体后,使用自动生成构造柱功能即可,如图: 按实际情况修改
2011-06-23 18:01:10
-
实际施工中。。应没有按你画的那么做。。 如果有挑梁和阳台软件是不能智能的。。 纯个人意见
2011-06-23 22:37:00
-
你好,如果有明确要求的话,使用点,自动生成可能有些要删除
2011-06-24 08:08:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看